Yangın tüpü co2


emre82Çevrim Dışı

Kayıt: 13/02/2012
İl: Bursa
Mesaj: 21
emre82Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2012 22:52
Sağdan soldan duydum ama yangın tüpü co2 ler için kullanır mı acaba ?serkan_cetinkol2012-02-15 13:11:06

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Cüneyt GÜLÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 06/04/2010
İl: Aydin
Mesaj: 435
Cüneyt GÜLÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2012 23:25
Klasik tip yangın tüpleri 25 bar gibi bir basınca dayanırken, co2 tüpler 250 bara dayanır. Dolayısıyla uygun değildir. Ayrıca co2 tüpler dikişsiz diye tabir edilen monoblok gövdeden oluşur. Zaten dolum yapan yerler bu tip tüpleri doldurmazlar.
Selamlar.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

emre82Çevrim Dışı

Kayıt: 13/02/2012
İl: Bursa
Mesaj: 21
emre82Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2012 23:35

kendiliğinden co2 yüklü tüpler var bunları kastetmiştim ama yanlış anlaşıldı herhalde. kendiliğinden co2 yüklü olan tüpler.

teşekkürler

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

thekobayÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 04/07/2011
İl: Bursa
Mesaj: 460
thekobayÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2012 23:45
Emre Bey şu an ben tankımda kullanıyorum herhangi bir soruna rastlamadım.Benim co2 tüpü de sizin dediğiniz gibi karbondioksitli yangın söndürme tüpü aslında.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

emre82Çevrim Dışı

Kayıt: 13/02/2012
İl: Bursa
Mesaj: 21
emre82Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2012 23:52
Elime yangın söndürmek amaçlı var kulak tan  dolma duydum olur dıye ama ıcındekı co2 akvaryuma uygun mu soru ısaretı var aklımda emre822012-02-14 23:53:20

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

ata326Çevrim Dışı

Kayıt: 08/02/2011
İl: Istanbul
Mesaj: 534
ata326Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2012 00:06

Saf karbondioksit olduğunu belgeleyen bir işaret varsa tüp üzerinde veya dolum belgelerinde, basınç ve diş ölçüleri de uyduğu sürece kullanılabilir.

Tozlu CO2 tüpleri, dikişli tüpler bu iş için kesinlikle uygun değildir.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

fatihsahinÇevrim Dışı

Özel Üye
[B]13710,1[/B]
Kayıt: 14/12/2008
İl: Antalya
Mesaj: 1379
fatihsahinÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2012 09:00
http://www.ctg.com.tr/co2_yangin_tupu.php
böyle birşey ise olur.
 
böyle birşey ise zaten kimse co2 doldurmaz.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

emre82Çevrim Dışı

Kayıt: 13/02/2012
İl: Bursa
Mesaj: 21
emre82Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2012 23:32
http://www.ctg.com.tr/co2_yangin_tupu.php fatih bey ilk lin teki ikinci resimde siyah tüpün yanın daki ni aynısı

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

fatihsahinÇevrim Dışı

Özel Üye
[B]13710,1[/B]
Kayıt: 14/12/2008
İl: Antalya
Mesaj: 1379
fatihsahinÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 08:34
250 bar ve dikişsiz diyor. Yani CO2'için uygun olabilir. Emniyet ventili de varmış. Fakat, İbrahim Bey'in de dediği gibi bağlantı şekilleri uymayabilir. Gaz basarlar mı o da ayrı bir konu. Eğer satın alacaksanız önce dolum işini çözmenizde fayda var.  

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

emre82Çevrim Dışı

Kayıt: 13/02/2012
İl: Bursa
Mesaj: 21
emre82Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2012 21:48
Evet haklısınız önce dolum işini halletmek gerek

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir