Elektrikten Anlayan Içeri Girsin
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 19:27
Merhabalar,
Akvaryumumun armatüründe bulunan 6 floresan ampülün tekinde sorun yaşamaktayım .
Floresanı takıp düğmeye bastığımda yanıyor, fakat ard arda 2-3 kez düğmeyi açıp kapayınca daha sonraki açıp kapamalarımda yanmıyor.
Sonra 4-5 dk bekleyince tekrar düğmeyi açtığımda yanıyor.
Yanık şekilde bırakırsam çalışıyor bir sıkıntı olmuyor ,fakat kapatıp açınca açılmıyor yine 4-5 dk beklemem gerekiyor
Olasılıklara gelirsek t5 olduğu için starter diye birşey yok
Sorun ya balastda ya da anahtar tesisatında fakat 3 floresan tek düğmeye bağlı anahtar tesisatında sıkıntı olsa diğer 2 sindede sorun olmaz mı ? Balastda sorun olsa bir süre yanıp floresan gider diye düşünüyorum fakat öyle bir problemde yok bir kere yandığı zaman devamlı yanıyor.
Teşekkürler.
Akvaryumumun armatüründe bulunan 6 floresan ampülün tekinde sorun yaşamaktayım .
Floresanı takıp düğmeye bastığımda yanıyor, fakat ard arda 2-3 kez düğmeyi açıp kapayınca daha sonraki açıp kapamalarımda yanmıyor.
Sonra 4-5 dk bekleyince tekrar düğmeyi açtığımda yanıyor.
Yanık şekilde bırakırsam çalışıyor bir sıkıntı olmuyor ,fakat kapatıp açınca açılmıyor yine 4-5 dk beklemem gerekiyor
Olasılıklara gelirsek t5 olduğu için starter diye birşey yok
Sorun ya balastda ya da anahtar tesisatında fakat 3 floresan tek düğmeye bağlı anahtar tesisatında sıkıntı olsa diğer 2 sindede sorun olmaz mı ? Balastda sorun olsa bir süre yanıp floresan gider diye düşünüyorum fakat öyle bir problemde yok bir kere yandığı zaman devamlı yanıyor.
Teşekkürler.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 22:16
Akif Bey elektrik tesisatı veya anahtar ile ilgili bir problem değil, eğer öyle olmuş olsaydı diğer florasanların çalışması da sıkıntılı olurdu, sorununuz florasanın ateşleme sistemi ile ilgili bir sıkıntı. florasan ile alakalı. Eğer emin olmak isterseniz faklı bir florasan ile değiştirip deneme yapabilirsiniz. Sorun devam ederse o florasanın bağlı olduğu kablo ve bağlantıları gözden geçirirsiniz
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 19:38
Akif bey anlattığınız olay ampulün bağlı olduğu elektronik balastla alakalı balastın imalatında kullanılan kondansatör devreye girince çalışır..devre dışı kalınca deşarj olur. sistemden kaynaklı yani balastın imalatından olsa gerek kondansatör tam deşarj olmayınca tekrar devreye giremiyor ve deşarj süresi uzun kalınca belli bir süre sonra deşarj oluyor ve tekrar yanıyor..benim anladığım kadarıyla böyle bahsettiğiniz ampulün bağlı olduğu balastı değiştirin eğer olay çözülmezse ampulü değiştirin ampulün içindeki ateşleme çubuğunda veya ampul içerisindeki gazda bir sorun var demektir..kolay gelsin..
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2014 19:27
Akif bey ne yaptınız olayı çözdünüz mü herhangi bir yorum yapılmamış sizden de bir cevap gelmemiş.malum hepimiz akavryum hobisinin içindeyiz size yazdıklarımı uyguladınız mı bunlar benim kendi düşüncelerimdi ama bütün bunları uygulayıpta çözüm bulamadınız veya farklı bir metodla olayı çözdüyseniz bilgilerinizi paylaşmanızı beklerim..ilerleyen zamanda benim veya başka arkadaşlarında aynı olay başına gelebilir hiç olmazsa bu konu hakkında bilgimiz olur kanaatindeyim.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 16:47
Hazır armatür olması sebebiyle sökemedim balastlar kapalı bir yere silikonlanmış. floresanların tekini kullanmıyorum zaten. Ama anlattığım tarzda bir sorun yaşıyorsanız arkadaşlarımızın da dediği gibi balastın ateşleme sistemiyle alakalı olması muhtemel.
Akif Tokat 2014-06-02 16:51:08
Ek olarak floresanda sorun yok, 6lı armatürde floresanları deneme fırsatım oluyor haliyle diğer tesisatlarda çalışıp bunda çalışmıyor. Açıkca belirtmedim ama ilk bakılması gereken şey floresanda sorun var mı acaba sorusunun cevabı olacaktır elbette onu en başta denemiştim bir problem yok.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir