Bugün 6-7 aydır kullandığım ve yeni doldurduğum (sabah) tüpüm bir anda büyük bir sesle dolabın içinden dışarı fırladı resimde gördüğünüz çıkıştan bütün co2 boşalana kadar yerde debelendi. Sebebi nedir bilginiz var mı ? Ya da o bölümdeki civata benzeri şeyin yenisi ile değiştirilirse sorun çözülür mü ?
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/185527/030320172202031.jpg[/IMG]

[EDIT]KAAN1071,2017-03-03 22:05:32[/EDIT]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

MakkayaÇevrim Dışı

Kayıt: 31/08/2013
İl: Yozgat
Mesaj: 168
MakkayaÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 22:19
Cok cok buyuk gecmis olsun. Allah esirgemis.

Beğenenler: [T]185527,KAAN1071[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Tunc BerkÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/04/2015
İl: Antalya
Mesaj: 14428
Tunc BerkÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 22:22
İlk defa böyle bir şey duydum. Tüp fazla mı doldu acaba? Gazı salan eğer kaçak yoksa emniyet ventilidir fakat bunun için tüpün bayağı sıcaklıkta kalması gerekiyor. Kaçak olmuş olabilir mi?
Sanki şuradan kaçak yapmış gibi.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/173168/030320172223221.jpg[/IMG][EDIT]Tunc Berk,2017-03-03 22:25:08[/EDIT]

Beğenenler: [T]185527,KAAN1071[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

KAAN1071Çevrim Dışı

Kayıt: 28/04/2016
İl: Ankara
Mesaj: 127
KAAN1071Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 22:30
[QUOTE=Makkaya]Cok cok buyuk gecmis olsun. Allah esirgemis.[/QUOTE]
Teşekkür ederim.
[QUOTE=Tunc Berk]İlk defa böyle bir şey duydum. Tüp fazla mı doldu acaba? Gazı salan eğer kaçak yoksa emniyet ventilidir fakat bunun için tüpün bayağı sıcaklıkta kalması gerekiyor. Kaçak olmuş olabilir mi?
Sanki şuradan kaçak yapmış gibi.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/173168/030320172223221.jpg[/IMG][/QUOTE]

Hocam orada sıkıntı yoktu tamamen o çıkıştan geldi gaz

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Tunc BerkÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/04/2015
İl: Antalya
Mesaj: 14428
Tunc BerkÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 22:33
En mantıklı çözüm emniyet ventili gibi geldi bana. Tüpün basıncı neydi? Normalde 50 bar düzeyinde oluyor.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

KAAN1071Çevrim Dışı

Kayıt: 28/04/2016
İl: Ankara
Mesaj: 127
KAAN1071Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 22:35
[QUOTE=Tunc Berk]En mantıklı çözüm emniyet ventili gibi geldi bana. Tüpün basıncı neydi? Normalde 50 bar düzeyinde oluyor.[/QUOTE]

Emniyet ventili nedir ? (Baktım google'dan.) 100 civarındaydı dikkatimi çekti ama düzelir demiştim sonra daldım gitti.


Benim resimdeki emniyet ventilinden çıktı gaz evet. Tahminim 100 civarında basınç olduğu için. [EDIT]KAAN1071,2017-03-03 22:36:39[/EDIT]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Tunc BerkÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/04/2015
İl: Antalya
Mesaj: 14428
Tunc BerkÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 22:51
Bu tüplerin basıncı aşağıdaki gibidir. Emniyet ventili her hangi bir durumda tüpün uzaya fırlamasını önlüyor. Riskli basınca ulaşınca ventil gazı salmaya başlıyor ki tüp patlamasın. Eğer o ventil olmasaydı muhtemelen hayal bile etmek istemeyeceğiniz şeyler olabilirdi. Bu kadar gazı kim bastı? Normalde eksik basarlar sizinki iki kat fazla basılmış. Regülatörü sağlam kabul edersek.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/173168/170120171810171.jpg[/IMG][EDIT]Tunc Berk,2017-03-03 22:52:54[/EDIT]

Beğenenler: [T]185527,KAAN1071[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

gokturkseyhanÇevrim Dışı

Kayıt: 23/12/2009
İl: Ankara
Mesaj: 671
gokturkseyhanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 22:56
Büyük geçmiş olsun, tüp sadece debelenmekle kalmayıp duvarları parçalayacak kadar gezebilirdi de evin içinde. Çok yüksek basınçta gaz basmışlar gerçekten ama benim tecrübe ettiğim sıcakta kalan tüplerde ventil açılıp uygun basınca gelince tekrar kapanıyor, sizinki bu şekilde değilmiş sanırım.

Beğenenler: [T]185527,KAAN1071[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Tunc BerkÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/04/2015
İl: Antalya
Mesaj: 14428
Tunc BerkÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 23:02
[QUOTE=gokturkseyhan]Büyük geçmiş olsun, tüp sadece debelenmekle kalmayıp duvarları parçalayacak kadar gezebilirdi de evin içinde. Çok yüksek basınçta gaz basmışlar gerçekten ama benim tecrübe ettiğim sıcakta kalan tüplerde ventil açılıp uygun basınca gelince tekrar kapanıyor, sizinki bu şekilde değilmiş sanırım.[/QUOTE]

Bunun için yanılmıyorsam 70 dereceye falan çıkması gerekiyor. Bu da oda ortamında pek mümkün değil. İki seçenek var; ya aşırı gaz bastılar yada regülatör arızalı.

Kesin olan bir şey var ki ucuz atlatılmış bir kaza.[EDIT]Tunc Berk,2017-03-03 23:03:05[/EDIT]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

KAAN1071Çevrim Dışı

Kayıt: 28/04/2016
İl: Ankara
Mesaj: 127
KAAN1071Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 23:03
[QUOTE=Tunc Berk]Bu tüplerin basıncı aşağıdaki gibidir. Emniyet ventili her hangi bir durumda tüpün uzaya fırlamasını önlüyor. Riskli basınca ulaşınca ventil gazı salmaya başlıyor ki tüp patlamasın. Eğer o ventil olmasaydı muhtemelen hayal bile etmek istemeyeceğiniz şeyler olabilirdi. Bu kadar gazı kim bastı? Normalde eksik basarlar sizinki iki kat fazla basılmış. Regülatörü sağlam kabul edersek.
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/173168/170120171810171.jpg[/IMG][/QUOTE]

Sanırım fazla basılan gaz sonucu böyle oldu.

[QUOTE=gokturkseyhan]Büyük geçmiş olsun, tüp sadece debelenmekle kalmayıp duvarları parçalayacak kadar gezebilirdi de evin içinde. Çok yüksek basınçta gaz basmışlar gerçekten ama benim tecrübe ettiğim sıcakta kalan tüplerde ventil açılıp uygun basınca gelince tekrar kapanıyor, sizinki bu şekilde değilmiş sanırım.[/QUOTE]

Teşekkür ederim. Her zaman olduğu yerdeydi oda sıcaklığında. Ventil açıldı fakat kapanmayı unuttu [:D] Son gaza kadar boşalttı içeride bir şey kalmadı.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

gokturkseyhanÇevrim Dışı

Kayıt: 23/12/2009
İl: Ankara
Mesaj: 671
gokturkseyhanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 23:04
[QUOTE=Tunc Berk]

Bunun için yanılmıyorsam 70 dereceye falan çıkması gerekiyor. Bu da oda ortamında pek mümkün değil. İki seçenek var; ya aşırı gaz bastılar yada regülatör arızalı.

Kesin olan bir şey var ki ucuz atlatılmış bir kaza.[/QUOTE]

Daha önce yere düşüp kafası kırıldığı için füze gibi yerlerde gezen bir azot tüpü biliyorum. Bir işçinin bir kolu ile bir bacağını koparıp 2 duvarı delip geçmişti.[EDIT]gokturkseyhan,2017-03-03 23:05:28[/EDIT]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Tunc BerkÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/04/2015
İl: Antalya
Mesaj: 14428
Tunc BerkÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 23:07
[QUOTE=gokturkseyhan]

Daha önce büyük azot tüpü yere düşüp kafası kırıldığı için füze gibi yerlerde gezen bir tüp biliyorum. Bir işçinin bir kolu ile bir bacağını koparıp 2 duvarı delip geçmişti.[/QUOTE]
İkisi farklı şeyler, bahsettiğiniz olayın emniyet ventili ile alakası yok. Yüksek basınç içinde bulunduğu konumdan istenilen durum dışında kurtulursa kontrolsüz tepki kaçınılmazdır. Bu co2 tüpüde olur, itfaiye hortumuda. Dediğiniz gibi çelik çekme tüp ani boşalmada bir insani delip geçebilir.[EDIT]Tunc Berk,2017-03-03 23:07:27[/EDIT]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

KAAN1071Çevrim Dışı

Kayıt: 28/04/2016
İl: Ankara
Mesaj: 127
KAAN1071Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 23:12
Şu an ne yapmamı önerirsiniz ?

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Tunc BerkÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 05/04/2015
İl: Antalya
Mesaj: 14428
Tunc BerkÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2017 23:21
Regülatöre bir baktırın muhtemelen sağlamdır. Tüp kaç litre ise biraz eksik bastırın, normalde eksik basarlar zaten sizde bir anormallik olmuş. 2 litre tüpe 1,5 litre falan basıyorlar sanırım.

Tüp basıncı 50 bar olmalı.[EDIT]Tunc Berk,2017-03-03 23:22:08[/EDIT]