Bu Balast 2 Tane 24 Watt Floresan Acarmi
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 17:54
[IMG]https://foto.akvaryum.com/fotolar/187935/110120171753311.jpg[/IMG] aciklamada 2x24 watt t5 floresan ayni anda acar yaziodu[EDIT]NewAkvarist,2017-01-11 17:55:14[/EDIT]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 19:51
Aynı anda açar ama ayrı ayrı istersen yapmaz
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 20:02
[QUOTE=selahaddinn]Aynı anda açar ama ayrı ayrı istersen yapmaz
[/QUOTE]ayni anda istiorm elektrikciler bi baglayamadi ya biri dio 2 tane 18 watt acar sade biride gitti topraklama yeri var ya 2 .kisim oraya elektrik verdi sigortalarini attirdi ins balasta bise olmadi[EDIT]NewAkvarist,2017-01-11 20:03:11[/EDIT]
[/QUOTE]ayni anda istiorm elektrikciler bi baglayamadi ya biri dio 2 tane 18 watt acar sade biride gitti topraklama yeri var ya 2 .kisim oraya elektrik verdi sigortalarini attirdi ins balasta bise olmadi[EDIT]NewAkvarist,2017-01-11 20:03:11[/EDIT]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 20:14
Bunu bağlayamayan elektrik ci ben elektrik ciyim diyorsa açlık tan ölsün demek istiyorum lakin büyük konusmakta istemiyorum üstündeki şema daha açık olamaz ya hayatında proje görmemiş birine gittiniz yada siz elektrik ci diye kasaba manava girdiniz.
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
+1: [T]155212,alper-[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 20:19
[QUOTE=selahaddinn]Bunu bağlayamayan elektrik ci ben elektrik ciyim diyorsa açlık tan ölsün demek istiyorum lakin büyük konusmakta istemiyorum üstündeki şema daha açık olamaz ya hayatında proje görmemiş birine gittiniz yada siz elektrik ci diye kasaba manava girdiniz.[/QUOTE] valla elektrikci yaziodu birisi dedi bu 18 watt2 tane takilir 24 2 tane olmaz iyi kaziklanmissin dedi biride tanidik elektrikciydi oda biraz yasli ustundeki semayi ben bile anladim tanidiga anlatmaya calistim benim isimi banami anlation dedi her delikten elektrigi verdi tek floresan takip dedim oyle tekle calismio bu balastlar dinlemedi topraklama denilen kisma verdi elektrigi hala sinirliyim bozulmadi ins[EDIT]NewAkvarist,2017-01-11 20:20:45[/EDIT]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 20:32
İcin rahat olsun Ondan bozulmaz başka birşey yapmadıysa sana tavsiyem yoksa interneten T5 florasan soketi al kendin yap okuma yazmanın var şekil ortada yaparsın sen sadece kendine güvenmen yeterli.
Şemada L harfi ile gösterilen florasan uçlarını gösterildiği gibi sayı ile belirtilen kilemense gir iki ayrı florasan nin iki uçlarını gösterildiği gibi bağla diğer boşta kalanları 21-22 ye gir yapamam dersen yazdığımı bir elektirikciye göster.
ÖNEMLİ NOT :Elektirik Şakaya gelmez elektirige bağlamadan montaj yap test zamanı fişi takarken kimse florasanlara armatüre dokunmasını fişi tak kontrol kalemi ile test et kaçak yoksa kullan[EDIT]selahaddinn,2017-01-11 20:35:43[/EDIT]
Şemada L harfi ile gösterilen florasan uçlarını gösterildiği gibi sayı ile belirtilen kilemense gir iki ayrı florasan nin iki uçlarını gösterildiği gibi bağla diğer boşta kalanları 21-22 ye gir yapamam dersen yazdığımı bir elektirikciye göster.
ÖNEMLİ NOT :Elektirik Şakaya gelmez elektirige bağlamadan montaj yap test zamanı fişi takarken kimse florasanlara armatüre dokunmasını fişi tak kontrol kalemi ile test et kaçak yoksa kullan[EDIT]selahaddinn,2017-01-11 20:35:43[/EDIT]
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T][T]155212,alper-[/T]
+1: [T]155212,alper-[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 20:38
[QUOTE=selahaddinn]İcin rahat olsun Ondan bozulmaz başka birşey yapmadıysa sana tavsiyem yoksa interneten T5 florasan soketi al kendin yap okuma yazmanın var şekil ortada yaparsın sen sadece kendine güvenmen yeterli.
Şemada L harfi ile gösterilen florasan uçlarını gösterildiği gibi sayı ile belirtilen kilemense gir iki ayrı florasan nin iki uçlarını gösterildiği gibi bağla diğer boşta kalanları 21-22 ye gir yapamam dersen yazdığımı bir elektirikciye göster.
ÖNEMLİ NOT :Elektirik Şakaya gelmez elektirige bağlamadan montaj yap test zamanı fişi takarken kimse florasanlara armatüre dokunmasını fişi tak kontrol kalemi ile test et kaçak yoksa kullan[/QUOTE] tamamdir cok tesekkurler yarin gunduz gozuyle biraz deniycem baska bise yapmadi sadece o oldu kontrol kalemiylede bakarim bu arada kontrol kalemini hangi bolgelerse kullanim yani kacak derken yarin yine ben sizi bulabilirsem yaparim fotorafinida atarim size bi bakarsnz
Şemada L harfi ile gösterilen florasan uçlarını gösterildiği gibi sayı ile belirtilen kilemense gir iki ayrı florasan nin iki uçlarını gösterildiği gibi bağla diğer boşta kalanları 21-22 ye gir yapamam dersen yazdığımı bir elektirikciye göster.
ÖNEMLİ NOT :Elektirik Şakaya gelmez elektirige bağlamadan montaj yap test zamanı fişi takarken kimse florasanlara armatüre dokunmasını fişi tak kontrol kalemi ile test et kaçak yoksa kullan[/QUOTE] tamamdir cok tesekkurler yarin gunduz gozuyle biraz deniycem baska bise yapmadi sadece o oldu kontrol kalemiylede bakarim bu arada kontrol kalemini hangi bolgelerse kullanim yani kacak derken yarin yine ben sizi bulabilirsem yaparim fotorafinida atarim size bi bakarsnz
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 00:08
[QUOTE=selahaddinn]İcin rahat olsun Ondan bozulmaz başka birşey yapmadıysa sana tavsiyem yoksa interneten T5 florasan soketi al kendin yap okuma yazmanın var şekil ortada yaparsın sen sadece kendine güvenmen yeterli.
Şemada L harfi ile gösterilen florasan uçlarını gösterildiği gibi sayı ile belirtilen kilemense gir iki ayrı florasan nin iki uçlarını gösterildiği gibi bağla diğer boşta kalanları 21-22 ye gir yapamam dersen yazdığımı bir elektirikciye göster.
ÖNEMLİ NOT :Elektirik Şakaya gelmez elektirige bağlamadan montaj yap test zamanı fişi takarken kimse florasanlara armatüre dokunmasını fişi tak kontrol kalemi ile test et kaçak yoksa kullan[/QUOTE]
Hayatımda belki 50 kere çarpılmışımdır ama unutamadığım en büyük ve ölümcül çarpılmamı bir floarasan yüzünden yaşadım.
18'li yaşlardaydım o zaman ki oturduğumuz evin terası vardı, boy boy akvaryum yapıp kendi halimde çeşitli şeylerle uğraşıyordum. Mevsim yaz, hava sıcak, yerler ıslak, ayak çıplak, t8 florasanı klemenslere takmışım, kabloların bağlantılarını da yapmışım, nasıl olsa arada balast var çarpmaz diye lahmacun tutar gibi bir şekil tutmuşum, fişe takmamla sol serçe parmağımdan o birkaç saniye yerle gök arasında gidip gelmemi unutamam. Alternatif akım saniyede 50 idi değil mi? İşte o elli dalganın her biriyle bir göğe çıktım bir yere çakıldım! Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla dayağın yenebileceği başka bir şey bilmiyorum! Çarpılmamı nasıl sonlandırdım harıtlamıyorum ama fena yamuldum. Birkaç metre öteye gidip çöktüm kaldım.
O gün fişin takılış şekline göre balasta fazın veya nötrün girdiğini, %50 şansla nötr girerse fazın floarasanda dolaştığını öğrenmiş oldum. Gençliğin cesaretiyle "en fazla çarpılırım canım yanar" derdim ama işin içine cihazlar girince [B]ELEKTRİK ÖLÜMCÜLDÜR[/B] dikkatli olalım, ehil insanlardan yardım alalım.[EDIT]alper-,2017-01-12 00:11:10[/EDIT]
Şemada L harfi ile gösterilen florasan uçlarını gösterildiği gibi sayı ile belirtilen kilemense gir iki ayrı florasan nin iki uçlarını gösterildiği gibi bağla diğer boşta kalanları 21-22 ye gir yapamam dersen yazdığımı bir elektirikciye göster.
ÖNEMLİ NOT :Elektirik Şakaya gelmez elektirige bağlamadan montaj yap test zamanı fişi takarken kimse florasanlara armatüre dokunmasını fişi tak kontrol kalemi ile test et kaçak yoksa kullan[/QUOTE]
Hayatımda belki 50 kere çarpılmışımdır ama unutamadığım en büyük ve ölümcül çarpılmamı bir floarasan yüzünden yaşadım.
18'li yaşlardaydım o zaman ki oturduğumuz evin terası vardı, boy boy akvaryum yapıp kendi halimde çeşitli şeylerle uğraşıyordum. Mevsim yaz, hava sıcak, yerler ıslak, ayak çıplak, t8 florasanı klemenslere takmışım, kabloların bağlantılarını da yapmışım, nasıl olsa arada balast var çarpmaz diye lahmacun tutar gibi bir şekil tutmuşum, fişe takmamla sol serçe parmağımdan o birkaç saniye yerle gök arasında gidip gelmemi unutamam. Alternatif akım saniyede 50 idi değil mi? İşte o elli dalganın her biriyle bir göğe çıktım bir yere çakıldım! Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla dayağın yenebileceği başka bir şey bilmiyorum! Çarpılmamı nasıl sonlandırdım harıtlamıyorum ama fena yamuldum. Birkaç metre öteye gidip çöktüm kaldım.
O gün fişin takılış şekline göre balasta fazın veya nötrün girdiğini, %50 şansla nötr girerse fazın floarasanda dolaştığını öğrenmiş oldum. Gençliğin cesaretiyle "en fazla çarpılırım canım yanar" derdim ama işin içine cihazlar girince [B]ELEKTRİK ÖLÜMCÜLDÜR[/B] dikkatli olalım, ehil insanlardan yardım alalım.[EDIT]alper-,2017-01-12 00:11:10[/EDIT]
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T][T]192768,sangarios[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 00:34
[QUOTE=alper-]
Hayatımda belki 50 kere çarpılmışımdır ama unutamadığım en büyük ve ölümcül çarpılmamı bir floarasan yüzünden yaşadım.
18'li yaşlardaydım o zaman ki oturduğumuz evin terası vardı, boy boy akvaryum yapıp kendi halimde çeşitli şeylerle uğraşıyordum. Mevsim yaz, hava sıcak, yerler ıslak, ayak çıplak, t8 florasanı klemenslere takmışım, kabloların bağlantılarını da yapmışım, nasıl olsa arada balast var çarpmaz diye lahmacun tutar gibi bir şekil tutmuşum, fişe takmamla sol serçe parmağımdan o birkaç saniye yerle gök arasında gidip gelmemi unutamam. Alternatif akım saniyede 50 idi değil mi? İşte o elli dalganın her biriyle bir göğe çıktım bir yere çakıldım! Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla dayağın yenebileceği başka bir şey bilmiyorum! Çarpılmamı nasıl sonlandırdım harıtlamıyorum ama fena yamuldum. Birkaç metre öteye gidip çöktüm kaldım.
O gün fişin takılış şekline göre balasta fazın veya nötrün girdiğini, %50 şansla nötr girerse fazın floarasanda dolaştığını öğrenmiş oldum. Gençliğin cesaretiyle "en fazla çarpılırım canım yanar" derdim ama işin içine cihazlar girince [B]ELEKTRİK ÖLÜMCÜLDÜR[/B] dikkatli olalım, ehil insanlardan yardım alalım.[/QUOTE] buyuk gecmis olsun elektrikle ilgili hic bi bilgim yoktur cidden bukadar sorunluysa hic ugrasmayim en iyisi
Hayatımda belki 50 kere çarpılmışımdır ama unutamadığım en büyük ve ölümcül çarpılmamı bir floarasan yüzünden yaşadım.
18'li yaşlardaydım o zaman ki oturduğumuz evin terası vardı, boy boy akvaryum yapıp kendi halimde çeşitli şeylerle uğraşıyordum. Mevsim yaz, hava sıcak, yerler ıslak, ayak çıplak, t8 florasanı klemenslere takmışım, kabloların bağlantılarını da yapmışım, nasıl olsa arada balast var çarpmaz diye lahmacun tutar gibi bir şekil tutmuşum, fişe takmamla sol serçe parmağımdan o birkaç saniye yerle gök arasında gidip gelmemi unutamam. Alternatif akım saniyede 50 idi değil mi? İşte o elli dalganın her biriyle bir göğe çıktım bir yere çakıldım! Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla dayağın yenebileceği başka bir şey bilmiyorum! Çarpılmamı nasıl sonlandırdım harıtlamıyorum ama fena yamuldum. Birkaç metre öteye gidip çöktüm kaldım.
O gün fişin takılış şekline göre balasta fazın veya nötrün girdiğini, %50 şansla nötr girerse fazın floarasanda dolaştığını öğrenmiş oldum. Gençliğin cesaretiyle "en fazla çarpılırım canım yanar" derdim ama işin içine cihazlar girince [B]ELEKTRİK ÖLÜMCÜLDÜR[/B] dikkatli olalım, ehil insanlardan yardım alalım.[/QUOTE] buyuk gecmis olsun elektrikle ilgili hic bi bilgim yoktur cidden bukadar sorunluysa hic ugrasmayim en iyisi
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 01:54
[QUOTE=NewAkvarist] buyuk gecmis olsun elektrikle ilgili hic bi bilgim yoktur cidden bukadar sorunluysa hic ugrasmayim en iyisi[/QUOTE]
Selahaddin hoca bu islerde ehildir. Dediklerine uyarsaniz skinti cikmaz. Ben de kendisinden bircok kez yardim aldim eksik olmasin. Benim yazida carpildigim balast ile sizin elektronik balast farklilar. Bendeki gibi bir sebepten carpilma olmaz ama hic bilginiz yoksa kendiniz yapmayin. Ben anlatilirsa anlayacak kadar biyorum.
Selahaddin hoca bu islerde ehildir. Dediklerine uyarsaniz skinti cikmaz. Ben de kendisinden bircok kez yardim aldim eksik olmasin. Benim yazida carpildigim balast ile sizin elektronik balast farklilar. Bendeki gibi bir sebepten carpilma olmaz ama hic bilginiz yoksa kendiniz yapmayin. Ben anlatilirsa anlayacak kadar biyorum.
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187935,NewAkvarist[/T][T]189427,selahaddinn[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 02:05
İki tane 18 w lik t5 ı yakar hertürlü Tek tek te yanar iki si birden de bağlantı doğru olursa tabi ama 24 e leri yakmaz yaksa bile az ışık verir ve ömürler ı çok kısa olur tüplerin
Ikisinin aynı anda yanması yetiyorsa bi tane 48 w lik balans ta işini görür paralel baglarsan Tek balast ta yeter o sen de ki ikili balast diye geçer yanlız Tek balast ta florasan ların biri bozulursa diğerine yanmaz
Ikisinin aynı anda yanması yetiyorsa bi tane 48 w lik balans ta işini görür paralel baglarsan Tek balast ta yeter o sen de ki ikili balast diye geçer yanlız Tek balast ta florasan ların biri bozulursa diğerine yanmaz
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 07:25
[QUOTE=deriinmavi]İki tane 18 w lik t5 ı yakar hertürlü Tek tek te yanar iki si birden de bağlantı doğru olursa tabi ama 24 e leri yakmaz yaksa bile az ışık verir ve ömürler ı çok kısa olur tüplerin
Ikisinin aynı anda yanması yetiyorsa bi tane 48 w lik balans ta işini görür paralel baglarsan Tek balast ta yeter o sen de ki ikili balast diye geçer yanlız Tek balast ta florasan ların biri bozulursa diğerine yanmaz [/QUOTE] ben bi konu okudum orda yazimislardi 2x 18 ve 39 2 tane 18 watt tan 2tane 39 watta kadar her floresan yanarms skntisiz sizdd yanar diosnz ama kisa olur diosnz bide sey sorcagim baska bisey olurmu yani balast isinip herhangi bi sorun cikarirmi[QUOTE=alper-]
Selahaddin hoca bu islerde ehildir. Dediklerine uyarsaniz skinti cikmaz. Ben de kendisinden bircok kez yardim aldim eksik olmasin. Benim yazida carpildigim balast ile sizin elektronik balast farklilar. Bendeki gibi bir sebepten carpilma olmaz ama hic bilginiz yoksa kendiniz yapmayin. Ben anlatilirsa anlayacak kadar biyorum.
[/QUOTE] fotoraflari paylasarak yapicam arkadasda olcak yanimda bide bu balast tam olarak nedir ya ben anlamadin derin bey yazdigi dogrumudur bana o ustundekilerin 2x18 39 yazisi 39 wattakadar 2 tane floresani acarmis dendi ama nekadar dogru
Ikisinin aynı anda yanması yetiyorsa bi tane 48 w lik balans ta işini görür paralel baglarsan Tek balast ta yeter o sen de ki ikili balast diye geçer yanlız Tek balast ta florasan ların biri bozulursa diğerine yanmaz [/QUOTE] ben bi konu okudum orda yazimislardi 2x 18 ve 39 2 tane 18 watt tan 2tane 39 watta kadar her floresan yanarms skntisiz sizdd yanar diosnz ama kisa olur diosnz bide sey sorcagim baska bisey olurmu yani balast isinip herhangi bi sorun cikarirmi[QUOTE=alper-]
Selahaddin hoca bu islerde ehildir. Dediklerine uyarsaniz skinti cikmaz. Ben de kendisinden bircok kez yardim aldim eksik olmasin. Benim yazida carpildigim balast ile sizin elektronik balast farklilar. Bendeki gibi bir sebepten carpilma olmaz ama hic bilginiz yoksa kendiniz yapmayin. Ben anlatilirsa anlayacak kadar biyorum.
[/QUOTE] fotoraflari paylasarak yapicam arkadasda olcak yanimda bide bu balast tam olarak nedir ya ben anlamadin derin bey yazdigi dogrumudur bana o ustundekilerin 2x18 39 yazisi 39 wattakadar 2 tane floresani acarmis dendi ama nekadar dogru
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 17:46
[QUOTE=deriinmavi]İki tane 18 w lik t5 ı yakar hertürlü Tek tek te yanar iki si birden de bağlantı doğru olursa tabi ama 24 e leri yakmaz yaksa bile az ışık verir ve ömürler ı çok kısa olur tüplerin
Ikisinin aynı anda yanması yetiyorsa bi tane 48 w lik balans ta işini görür paralel baglarsan Tek balast ta yeter o sen de ki ikili balast diye geçer yanlız Tek balast ta florasan ların biri bozulursa diğerine yanmaz [/QUOTE]
Balast üzerinde 2*18-39 yazıyor yani 18 de olur 39 da Sen bu balastla ayrı ayrı 2 lamba yak gel bide beniyak :-) espiri olsun diye dedim bu balast ile ayrı ayrı açma kapama yapamazsınız çümkü florasanlar devresini bir biri üzerinden tamamlıyor biri olmazsa devre açık kalır dediğiniz gibi olan balastlar var ama bu değil.
Son olarak çarpılmadan elektrikci olunmaz mesele nasıl çarpıldığın lahmacun tutar gibi :-) çarpılırsan çarpılma anında kaslar kasılacağından kabloya daha sıkı bağlanırsın kurtulma ihtimali şansa kalır bide soldan çarpılmak daha riskli kalbe yakın olduğundan[EDIT]selahaddinn,2017-01-12 17:56:49[/EDIT]
Ikisinin aynı anda yanması yetiyorsa bi tane 48 w lik balans ta işini görür paralel baglarsan Tek balast ta yeter o sen de ki ikili balast diye geçer yanlız Tek balast ta florasan ların biri bozulursa diğerine yanmaz [/QUOTE]
Balast üzerinde 2*18-39 yazıyor yani 18 de olur 39 da Sen bu balastla ayrı ayrı 2 lamba yak gel bide beniyak :-) espiri olsun diye dedim bu balast ile ayrı ayrı açma kapama yapamazsınız çümkü florasanlar devresini bir biri üzerinden tamamlıyor biri olmazsa devre açık kalır dediğiniz gibi olan balastlar var ama bu değil.
Son olarak çarpılmadan elektrikci olunmaz mesele nasıl çarpıldığın lahmacun tutar gibi :-) çarpılırsan çarpılma anında kaslar kasılacağından kabloya daha sıkı bağlanırsın kurtulma ihtimali şansa kalır bide soldan çarpılmak daha riskli kalbe yakın olduğundan[EDIT]selahaddinn,2017-01-12 17:56:49[/EDIT]
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T][T]155212,alper-[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2017 18:44
[QUOTE=selahaddinn]
Balast üzerinde 2*18-39 yazıyor yani 18 de olur 39 da Sen bu balastla ayrı ayrı 2 lamba yak gel bide beniyak :-) espiri olsun diye dedim bu balast ile ayrı ayrı açma kapama yapamazsınız çümkü florasanlar devresini bir biri üzerinden tamamlıyor biri olmazsa devre açık kalır dediğiniz gibi olan balastlar var ama bu değil.
Son olarak çarpılmadan elektrikci olunmaz mesele nasıl çarpıldığın lahmacun tutar gibi :-) çarpılırsan çarpılma anında kaslar kasılacağından kabloya daha sıkı bağlanırsın kurtulma ihtimali şansa kalır bide soldan çarpılmak daha riskli kalbe yakın olduğundan[/QUOTE] o balans ikili balans dikkat ettiysen 6 tane kablo girişi var yan yana iki balans yani istediğin gibi ayrı ayrı açıp kapatabilirsin aynısı evde bende var istersen akşam resim atarım
Balast üzerinde 2*18-39 yazıyor yani 18 de olur 39 da Sen bu balastla ayrı ayrı 2 lamba yak gel bide beniyak :-) espiri olsun diye dedim bu balast ile ayrı ayrı açma kapama yapamazsınız çümkü florasanlar devresini bir biri üzerinden tamamlıyor biri olmazsa devre açık kalır dediğiniz gibi olan balastlar var ama bu değil.
Son olarak çarpılmadan elektrikci olunmaz mesele nasıl çarpıldığın lahmacun tutar gibi :-) çarpılırsan çarpılma anında kaslar kasılacağından kabloya daha sıkı bağlanırsın kurtulma ihtimali şansa kalır bide soldan çarpılmak daha riskli kalbe yakın olduğundan[/QUOTE] o balans ikili balans dikkat ettiysen 6 tane kablo girişi var yan yana iki balans yani istediğin gibi ayrı ayrı açıp kapatabilirsin aynısı evde bende var istersen akşam resim atarım
Beğenenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187935,NewAkvarist[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir