500w Dış Isıtıcı Hakkında
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2019 12:36
Merhaba Arkadaşlar
Bu seferde ben bir soru yöneltmek istiyorum, 13 yıllık tecrübemle çözemedim.
benim komutalı 500w dış ısıtıcım var, 3 yıldır kullanıyorum. çözemediğim bir sıkıntı var. akvaryumum 465 lt
ısıtıcımı cikletleri üremeye teşfik etmemek için 26.5 derecede tutuyorum . ısıtıcı akvaryum 26 dereceye indiği anda devreye giriyor. fakat 27.7 dereceye ulaştığında devreden cıkıyor.
ilk olarak ısı ayarını 25.5 ye indirdim bu seferde 25de devreye girip 26.7 de devreden cıkıyor.
hassas tibbi termostlı ölçüm cihazı ile kontrol ettim. ısıtıcının devreye girmesinde hata bulunmuyorda , devreden cıkışında 1,2 C sapma yapıyor.
sizce bu normal mi? veya çözüm bulan arkadaş var mı? ısıtıcının mantığı bu şeklildemi ? firmaya yazdım fakat onlar ayarlanan ısının yarım altında devreye girer, yarım üstünde devreden cıkar diyorlar ama gerçek öyle değil
Bu seferde ben bir soru yöneltmek istiyorum, 13 yıllık tecrübemle çözemedim.
benim komutalı 500w dış ısıtıcım var, 3 yıldır kullanıyorum. çözemediğim bir sıkıntı var. akvaryumum 465 lt
ısıtıcımı cikletleri üremeye teşfik etmemek için 26.5 derecede tutuyorum . ısıtıcı akvaryum 26 dereceye indiği anda devreye giriyor. fakat 27.7 dereceye ulaştığında devreden cıkıyor.
ilk olarak ısı ayarını 25.5 ye indirdim bu seferde 25de devreye girip 26.7 de devreden cıkıyor.
hassas tibbi termostlı ölçüm cihazı ile kontrol ettim. ısıtıcının devreye girmesinde hata bulunmuyorda , devreden cıkışında 1,2 C sapma yapıyor.
sizce bu normal mi? veya çözüm bulan arkadaş var mı? ısıtıcının mantığı bu şeklildemi ? firmaya yazdım fakat onlar ayarlanan ısının yarım altında devreye girer, yarım üstünde devreden cıkar diyorlar ama gerçek öyle değil
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2019 13:11
Merhaba,
Isıtıcının davranışı normal ,bu olaya çalışma eşiği denir (ingilizcesi hysteresis) Bütün kontrol sistemleri bu şekilde çalışır. Bir noktada devreye girer farklı bir noktada devreden çıkar. Bu eşik olmasaydı ısıtıcı devamlı olarak çok kısa aralıklarla devreye girip çıkardı sonunda bozulurdu. Bu aralık kontrolcünün yapısına ve çevre şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Sizin olayınızdaki aralık ayrı bir tartışma konusu az mı çok mu? Burada ısıtıcının konumu , giriş çıkış noktalarının yerleri , akvaryumdaki akıntı ve oranı etken değişkenler. Kolay gelsin.
Isıtıcının davranışı normal ,bu olaya çalışma eşiği denir (ingilizcesi hysteresis) Bütün kontrol sistemleri bu şekilde çalışır. Bir noktada devreye girer farklı bir noktada devreden çıkar. Bu eşik olmasaydı ısıtıcı devamlı olarak çok kısa aralıklarla devreye girip çıkardı sonunda bozulurdu. Bu aralık kontrolcünün yapısına ve çevre şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Sizin olayınızdaki aralık ayrı bir tartışma konusu az mı çok mu? Burada ısıtıcının konumu , giriş çıkış noktalarının yerleri , akvaryumdaki akıntı ve oranı etken değişkenler. Kolay gelsin.